[荷载] 荷载3.2.3条 3.2.4条

  [复制链接]

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
1楼
发表于 2016-1-15 10:59 | 显示全部楼层
刀疤哥 发表于 2016-1-11 19:49
那这个楼面的活荷载比如办公楼的标准值是2.0(这个是50年的),那100年的是不是这个RL要乘以1.1,那回头 ...

这个没有冲突吧,都要乘的

点评

如果设计使用年限是100年,考虑年限楼面活荷载乘以1.1,然后,重要性系数再乘1.1?  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:50
这个都要乘吗  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:48
那就是比如设计年限是100年的办公楼活荷载那个分项的式子就是=分项系数X1.1X2.0了吧 然后算出来的Sd还是要再乘以R0的咯  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
2楼
发表于 2016-1-21 17:35 | 显示全部楼层
天空 发表于 2016-1-18 16:42
马不停蹄:
工业建筑  不是因为满布的可能性小  而是变异系数小
这里的变异性小我觉得可以从两方面考虑, ...

主要是变化性比较小
回复 支持 反对