第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
楼主: 天空
打印 上一主题 下一主题

[荷载] 荷载3.2.3条 3.2.4条

  [复制链接]

101

主题

651

帖子

1万

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
18395

二注小仙热心会员

31#
发表于 2016-1-15 10:57 | 只看该作者
Michael 发表于 2016-1-15 10:51
工业建筑,均布活荷载小于4KN/m2,但考虑设备等效均布活荷载后大于4KN/m2,那么分项系数取1.3还是1.4呢? ...

1.3
回复 支持 反对

使用道具 举报

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
32#
发表于 2016-1-15 10:59 | 只看该作者
刀疤哥 发表于 2016-1-11 19:49
那这个楼面的活荷载比如办公楼的标准值是2.0(这个是50年的),那100年的是不是这个RL要乘以1.1,那回头 ...

这个没有冲突吧,都要乘的

点评

如果设计使用年限是100年,考虑年限楼面活荷载乘以1.1,然后,重要性系数再乘1.1?  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:50
这个都要乘吗  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:48
那就是比如设计年限是100年的办公楼活荷载那个分项的式子就是=分项系数X1.1X2.0了吧 然后算出来的Sd还是要再乘以R0的咯  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

21

帖子

63

积分

学前班

Rank: 2

积分
63
33#
发表于 2016-1-15 11:03 | 只看该作者
Michael 发表于 2016-1-15 10:51
工业建筑,均布活荷载小于4KN/m2,但考虑设备等效均布活荷载后大于4KN/m2,那么分项系数取1.3还是1.4呢? ...

工建楼面活载,只要最终确定的活荷载大于4.0KN/m2,分项系数均应取1.3。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

74

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
34#
发表于 2016-1-15 11:18 | 只看该作者
苹果 发表于 2016-1-15 10:59
这个没有冲突吧,都要乘的

那就是比如设计年限是100年的办公楼活荷载那个分项的式子就是=分项系数X1.1X2.0了吧
然后算出来的Sd还是要再乘以R0的咯

点评

我认为是的,γl是指荷载设计时根据使用年限调整;而γo是指承载力计算时,根据结构的安全等级进行调整。  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

349

帖子

1050

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1050
35#
发表于 2016-1-15 22:33 | 只看该作者
刀疤哥 发表于 2016-1-15 11:18
那就是比如设计年限是100年的办公楼活荷载那个分项的式子就是=分项系数X1.1X2.0了吧
然后算出来的Sd还是 ...

我认为是的,γl是指荷载设计时根据使用年限调整;而γo是指承载力计算时,根据结构的安全等级进行调整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

268

帖子

1012

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1012
36#
发表于 2016-1-18 16:27 | 只看该作者
对于荷载分项系数,标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构……请问一定要是工业房屋么,若是题目中未告知是工业房屋,但荷载大于4,应该做何种考虑?

点评

不变异就是恒荷载了 【班长】第一证书-沪天 2016-1-18 16:34:33 群主解释下 【班长】第一证书-Michael 2016-1-18 16:34:40 民用建筑 如果均布是2 平时有可能是0 也有可能是2 波动比较大 工业建筑 设备放那里 如果是  详情 回复 发表于 2016-1-18 16:54
【班长】第一证书-沪天 当然 【班长】第一证书-沪天 2016-1-18 16:28:37 因为工业满布可能性小一些 班长】第一证书-Michael 工业建筑 不是因为满布的可能性小 而是变异系数小  详情 回复 发表于 2016-1-18 16:33
未告知工业建筑当然要按1.4考虑  详情 回复 发表于 2016-1-18 16:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

651

帖子

1万

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
18395

二注小仙热心会员

37#
发表于 2016-1-18 16:30 | 只看该作者
张学友 发表于 2016-1-18 16:27
对于荷载分项系数,标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构……请问一定要是工业房屋么,若是题目中未告知是工 ...

未告知工业建筑当然要按1.4考虑

点评

看了施老的书,上面还分工业和非工业讨论了的,不知考试的时候是否也要这样做?  详情 回复 发表于 2016-1-18 16:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

268

帖子

1012

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1012
38#
发表于 2016-1-18 16:33 | 只看该作者
张学友 发表于 2016-1-18 16:27
对于荷载分项系数,标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构……请问一定要是工业房屋么,若是题目中未告知是工 ...

【班长】第一证书-沪天
当然
【班长】第一证书-沪天 2016-1-18 16:28:37
因为工业满布可能性小一些
班长】第一证书-Michael
工业建筑  不是因为满布的可能性小  而是变异系数小
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

91

积分

学前班

Rank: 2

积分
91
39#
发表于 2016-1-18 16:35 来自手机 | 只看该作者
规范前提是工业房屋大于4时取1.3,未告知就1.4呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

142

主题

460

帖子

500万

积分

管理员

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

积分
5002440
40#
 楼主| 发表于 2016-1-18 16:42 | 只看该作者
马不停蹄:
工业建筑  不是因为满布的可能性小  而是变异系数小
这里的变异性小我觉得可以从两方面考虑,一是变化性,二是满布的可能性

点评

主要是变化性比较小  详情 回复 发表于 2016-1-21 17:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-4-29 20:20 , Processed in 0.026450 second(s), 6 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表